SUPERVISIONES EN ACTIVIDADES ... - osinerg.gob.pe FORO REGIONAL DE... · definiciones (d.s...

Preview:

Citation preview

SUPERVISIONES EN ACTIVIDADES HIDROCARBUROS LIQUIDOS EN LA

UNIDAD DE REGISTROS Y OPERACIONES COMERCIALES

Ing. Antero Ganoza Ydiaquez

DEFINICIONES (D.S 032-2002-EM GLOSARIO, SIGLAS YABREVIATURAS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS Y SUSMODIFICATORIAS)

ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES

• Instalación en un bien inmueble donde los Combustiblesson objeto de recepción, almacenamiento y venta alpúblico. En el país, también se les denomina Estacionesde Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de Kerosene,Grifos Rurales y Grifos en la vía pública.

ESTACION DE SERVICIOSEstablecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos através de surtidores y/ o dispensadores exclusivamente; y queademás ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, talescomo:

• a) Lavado y engrase.• b) Cambio de Aceite y Filtros.• c) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y

demás artículos afines.• d) Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas.• e) Trabajos de mantenimiento automotor.• f) Venta de artículos propios de un Minimercado.• g) Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con

los requisitos establecidos en el presente Reglamento y elReglamento específico; quedando prohibido el llenado de cilindrosde GLP para uso doméstico.

• h) Venta de GLP para uso automotor, sujetándose al Reglamentoespecífico.

• i) Venta de kerosene, sujetándose a las disposiciones legales sobrela materia.

• j) Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación deservicios al público en sus instalaciones, sin que interfiera con sunormal funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento.

GRIFOS

GRIFOEstablecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos, dedicado a la comercialización de combustibles através de surtidores y/ o dispensadores, exclusivamente. Puede vender kerosene sujetándose a las demásdisposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podrá vender lubricantes, filtros, baterías, llantas y accesorios paraautomotores.

GASOCENTROS EESS CON GASOCENTRO

ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR, (GASOCENTRO)Instalación en un bien inmueble para la venta de GLP exclusivamente para uso automotor a través de Dispensadores, el mismo que deberá contar con la autorización de la DGH; y que, además, puede prestar otros servicios, en instalaciones adecuadas y aprobadas por la DGH, tales como:Lavado y engrase.Cambio de aceite.Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás afines.Cambio y reparación de llantas, alineamiento y balanceo.Venta de artículos propios de un minimercadoCualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicio al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento, ni afecte la seguridad del establecimiento.

GRIFOS RURALES (ALMACENAMIENTO EN CILINDROS)

GRIFO RURALEstablecimiento de Venta al Público de Combustibles, ubicado en zonas o áreas clasificadas como tal por la Municipalidad Provincial respectiva. Puede ser autorizado a almacenar combustibles en cilindros.

GRIFOS FLOTANTES

GRIFO FLOTANTEEstablecimiento de Venta al Público de Combustibles, que cuenta con Tanques de Almacenamiento decombustibles instalados en barcazas flotantes no autopropulsadas y ancladas o aseguradas en unlugar fijo ubicado en el mar, río o lago. Expende combustibles exclusivamente a naves, a través desurtidores y/o dispensadores. Puede vender kerosene sujetándose a las demás disposiciones legalessobre la materia. Asimismo podrá vender lubricantes y otros artículos conexos.

8

MODALIDADES DE SUPERVISION

1. SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA

2. SUPERVISIÓN OPERATIVA2.1 SUPERVISIÓN OPERATIVA DE CONDICIONES INSEGURAS (PDJ) Y DE ACTOS

INSEGUROS.2.2 SUPERVISIÓN OPERATIVA CONVENCIONAL

3. SUPERVISIÓN ESPECIAL3.1 SUPERVISIÓN ESPECIAL POR EMERGENCIAS3.2 SUPERVISIÓN ESPECIAL POR DENUNCIAS

4. SUPERVISIÓN DE PLAN DE ABANDONO DE TANQUES: LA REALIZA LA AUTORIDAD COMPETENTE..

9

1. SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA

Es aquella supervisión que se realiza con el fin que las personas que quieran realizar una actividad del subsector hidrocarburos , acrediten ante OSINERGMIN que han cumplido con las normas técnicas, de seguridad y medio ambiente.

De acreditarlo, OSINERGMIN emite el Informe Técnico Favorable ( ITF) o Registro correspondiente para instalar, modificar u operarinstalaciones destinadas a la comercialización de combustibles líquidos.

No olvidar que el proyecto debe tener una Declaración de impacto Ambiental (DIA) aprobada por la autoridad ambiental correspondiente

TRAMITES - SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA ACORDE CON RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 191-2011-OS/CD

Establecimientos nuevos Establecimientos existentes

1° Etapa ITF de Instalación (I) (requisitos acorde con Anexo 2.1 de RCD (con visita)

ITF de Instalación para Modificación/Ampliación (IMA) (requisitos acorde con Anexo 2.1 de RCD (con visita)

2° Etapa Actas de Verificación (Conformidad y/o de verificacion de Pruebas), presentacion acorde con 2.2

Actas de Verificación (Conformidad y/o de verificacion de Pruebas)(de ser el caso).

3° Etapa Inscripción en el registro acorde con Cap. I Titulo II y requisitos de Anexo 2 ó Anexo 3 según sea el caso

Inscripción de Modificación de registro acorde con Cap. I Titulo II y Requisitos de Anexo. 1.1 o Anexo 2 o Anexo 3 según sea el caso.

11

SUPERVISIÓN DE PLANES DE ABANDONO

Las realiza la autoridad (ambiental)correspondiente del sector.

Solicitud para Instalación (o IMA) de Grifo o EESS o Gasocentro a OSINERGMIN de acuerdo a RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 191-2011-OS/CD

OSINERGMIN VISITA Y EVALUA

OSINERGMINOTORGA ITF DE INSTALACIÖN O IMA (según corresponda)

OK

acorde con anexo 2.1 de RCD 191-2011-OS/CD.

OBTIENE LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION

RECIEN INICIA CONSTRUCCION DEL GRIFO, EESS GASOCENTRO

CON ITF INSTALACION (ITF INSTALACION DE M/A)

SOLICITA Actas de Verificación(Conformidad y/o de verificación dePruebas), presentación acorde con 2.2

DE APROBAR OBTIENE ACTAS DE VERIFICACION

Procedimiento para obtener Las Actas de Verificación Estación de Servicios y Grifos.

• El Agente presenta solicitud para la obtención de las Actas de Verificación

Establecimiento solicita inscripción y/o modificación de RH de Grifo, EESS o Gasocentro de GLP

OSINERGMIN EVALUA DOCUMENTACIÓN ACORDE CON ANEXO 2.3 ITEM C

USUARIO EN MUNICIPALIDADOBTIENE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

OSINERGMIN Otorga Fichade Registro (Antes DGH)

21

PRINCIPALES ASPECTOS DE SEGURIDAD EN GRIFOS,

ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOCENTROS

22

CONTENIDO:

1. Marco Normativo2. Distancias de Seguridad (Locales Públicos, Líneas eléctricas aéreas,

etc.).3. Distribución General4. Instalaciones Mecánicas (Recepción, Almacenamiento y Despacho de

combustibles).5. Instalaciones Eléctricas (Áreas peligrosas, interruptores de emergencia,

puestas a tierra)6. Actos y Condiciones Inseguras7. Extintores.8. Distancias Internas de Seguridad

23

1.- MARCO NORMATIVO

24

D.S. Nº 054-93-EM “Reglamento de Seguridadpara Establecimientos de Venta al Público deCombustibles Derivados de Hidrocarburos”(Modificatorias: DS 020-2001-EM; DS 027-2005-EM; DS 037-2007-EM)

D.S. Nº 030-98-EM “Reglamento deComercialización de Combustibles Líquidos”

25

D.S. Nº 019-97-EM “Reglamento deEstablecimientos de Gas Licuado de Petróleopara uso automotor – Gasocentros.(Modificatorias: DS 027-2005-EM; DS 037-2007-EM)

D.S. Nº 015-2006-EM “Reglamento para laProtección Ambiental en las actividades deHidrocarburos”.

26

2.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD (LOCALES PÚBLICOS, LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS, ETC.)

27

PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES

Bocas de llenado de los tanques

Surtidores/Dispensadores

Tubos de ventilación de los tanques

28

PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES -GLP

Toma de llenado

Dispensadores

Válvula de seguridad del tanque

29

ESTACIONES Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS

LINEAS ELECTRICAS AEREAS

LINDERO DE GRIFO

PUNTOS DE EMANACIÓN DE

GASES

D

Distancias Mínimas de Seguridad

centros educativos, mercados,supermercados, hospitales, clínicas,iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonasmilitares, comisarías o zonas policiales,establecimientos penitenciarios ylugares de espectáculos públicos,Numeral 3 del artículo 11° delReglamento aprobado por DecretoSupremo N° 054-93-EM, modificado porel artículo 10° del Decreto Supremo N°037-2007-EM

30

DISTANCIAS MINIMAS:CINCUENTA METROS (50.00 m.)

Hospitales,Clinicas,

Cuarteles, Zonas Militares,

Mercados Supermercados,

Cines, Teatros

Establecimientos Penitenciarios

Centros Educativos

Comisarias,Zonas Policiales

Iglesias

A linderos de:

Dicha medición se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases, a locales con proyectosaprobados o que tengan Licencia Municipal o Autorización equivalente para su funcionamiento

31

DISTANCIAS MINIMAS: SIETE METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (7.60 m.)

Estaciones y Sub EstacionesEléctricas

Centros de Transformación

TransformadoresElectricos

A linderos de:

Dicha medición se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases

32

DISTANCIAS MINIMAS:

A líneas eléctricas aéreas

La medición se hará desde los puntos donde se pueden producir gases hasta la proyección horizontal de las líneas eléctricas aéreas.

Distancia Líneas eléctricas aéreas

7,60 m T ≤ 36,000 V

10,0 m 36,000 V < T ≤ 145,000 V

12,0 m T > 145,000 V

34

3.- DISTRIBUCIÓN GENERAL

Distribución de las instalaciones

36

DISTRIBUCIÓN GENERAL – PATIO MANIOBRASAncho de Entrada : 6,0 m – 8,0 m (Art. 18° 054-93-EM)

Angulo: 30° - 45° (Art. 19 DS 054-93-EM)Zona Urbana

37

PATIO DE MANIOBRAS (SALIDA)Ancho Salida : 3,6 m – 6,0 m (Art. 18° 054-93-EM)

Angulo : 30° - 45° (Art. 19 DS 054-93-EM)Zona Urbana

LOS ESTABLECIMIENTOS NO PODRÁN TENER SOBRE LA MISMA CALLE MÁS DE UNA ENTRADA Y UNA SALIDA (ART. 20 DS 054-93-EM)

VISTA DONDE SE APRECIA UNA ENTRADA Y UNA

SALIDA POR LA MISMA CALLE

Artículo 20° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo

N° 054-93-EM

39

EN EL FRENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEBERÁN MANTENERSE O CONSTRUIRSE VEREDAS DE ACUERDO AL ANCHO Y NIVEL FIJADO POR EL

MUNICIPIO (Art. 20 DS 054-93-EM)

VEREDA EN LA ENTRADA Y SALIDA SOLO AFECTA A LA

PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO Y NO INVADE LA PROPIEDAD

VECINA

Artículo 18° del Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N° 054-93-EM

41

RETIRO MÍNIMO 3 METROS

DEBE EXISTIR UN RETIRO MÍNIMO ENTRE LA ISLA DE DESPACHO Y EL BORDE INTERIOR DE LA VEREDA. DICHO RETIRO DEBE SER DE 3 METROS COMO MÍNIMO Y SE MEDIRÁ DEL BORDE MÁS CERCANO DE LA ISLA DEL SURTIDOR Y/O DISPENSADOR HASTA EL BORDE INTERIOR DE LA VEREDA (ART. 16 054-93-EM) Y (PA GLP ART. 26 019-97-EM MODIF. 037-2007-EM)

Zona Urbana

)

Numeral 4 del artículo 13° del Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N° 054-93-EM

Establecimientos carreteros:

-No se exige ancho de accesos, para Grifos y EESS. Para Gasocentros, el ancho máximo es de 12 m.- Angulos similares a grifos urbanos

)

Numeral 4 del artículo 13° del Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N° 054-93-EM

Establecimientos carreteros:

-Pista de aceleración y desaceleración, de 25 m-Pista de servicio, de 25 m-Isla de seguridad

EJE DE LA PISTA BERMA

Isla de surtidores, a 20,0 m de eje de carretera adyacente. (Numeral 1 del Artículo 13 054-93-EM.)

EJE DE LA PISTA

25 METROS MÍNIMO

Numeral 5 del artículo 14° del Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N° 054-93-EM

Edificaciones, a 25,0 m de eje de carretera adyacente (Numeral 5 del Artículo 14° 054-93-EM)

46

LA ALTURA MÍNIMA DEL TECHO (CANOPY) DE LA ISLA DE SURTIDORES ES

•Combustibles Líquidos, 3,90 m (Art. 21 054-93-EM)

* GLP, 4,90 m (Art. 30° 019-97-EM modificado por el artículo 6°del Decreto Supremo Nº 037-2007-EM)

47

4.- INSTALACIONES MECÁNICAS

48

DIAGRAMA GENERAL

Tapas Manholle

BoquerelesSpill Container

Válvulas Sobrellenado

Recuperador de Vapores

Nivel Máximo Llenado

Contenedor B.S.

Tubería Flexible

Caja ContenedoraDispensador

Válvula Impacto

Válvulas de Venteo

Botas EntradaTubería Flexible

49

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

-Planchas de acero o fibras de vidrio.- Espesor mínimo de 3/16”-Protección anticorrosiva (pintura asfáltica 3 mm)-La conexión de llenado debe llegar hasta 15 cm del fondo del tanque.-Debe contar con una Placa con los siguientes datos:-a) Fabricante-b) Fecha de Fabricación-c) Presión de Prueba.

50

INSTALACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

-Deben enterrase.- No enterrar bajo edificios o vías públicas.-Apoyarse sobre capa de material inerte, espesor mínimo 15 cm-Protección superior o cubierta, mínimo de 0,45 m

51

INSTALACION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Si el nivel freático está a menosde 4 Mts. de la superficie delterreno, los tanques secolocarán en estructuras deconcreto armado o albañileríadebidamenteimpermeabilizadas. (Art. 26°054-93-EM)

Nivel freático igual o mayor de 4,0 m no requieren estas estructuras

PRUEBA DE TANQUES y TUBERIAS

53

Pruebas de los tanques:

Los tanques deberán ser probados en la maestranza a la presión de diseño pero en ningún caso inferior a 15 libras/pulgadas2. (Art. 28° 054-93-EM)

En fosa : (Articulo 28 del DS 054-93-EM)El tanque debe ser probado hidráulicamente en terreno en la fosa y antes de ser cubierto con el material de relleno a una presión mínima de 69 kpa (0.7 Kg./cm2), la que debe mantenerse por lo menos una hora para detectar posibles filtraciones.OAlternativamente, Podrá Efectuarse Esta Prueba Con Aire A Una Presión Manométrica De Aire Mínima De 49 Kpa (0,5 Kg/cm2), La Que Deberá Mantenerse Por Un Tiempo Mínimo De 12 Horas. Esta Prueba Debe Contemplar Las Variaciones De Temperatura Que Pueda Afectar Al Aire En El Interior Del Tanque . Estas pruebas se realizan en presencia del Supervisor de OSINERGMIN.

54

Pruebas de tuberías: (Artículo 33° del D.S. 954-93-EM)

Las tuberías serán probadas antes de ser cubiertas con una presión no menor de tres libras por pulgada cuadrada (3 lbs/pulg2) para la recepción y ventilación, y de sesenta libras por pulgada cuadrada (60 lbs/pulg2) para las de despacho, la presión de prueba debe mantenerse durante el tiempo que sea necesario para revisar toda la red de cañerías. Este tiempo en ningún caso debe ser inferior a 30 minutos.

Estas pruebas se realizan en presencia del Supervisor de OSINERGMIN.

TUBERÍAS DE VENTEO INDEPENDIENTES

Artículo 30° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo

N° 054-93-EM

-Todos los tanques deben contar con tubosde venteo.- No deben interconectarse los venteos (aexcepción del Sistema de Rec. De vapores).-Pendiente de 1,5% hacia el tanque.- Altura mínima de 4,0 m- Extremo debe culminar a no menos de 1,0m de coronación de pared.- Mínimo a 3,0 m de edificios , estructuras oaccidentes de terreno. O a 2,5 m mínimo decualquier abertura.

56

Zona de tanques de almacenamientoDescarga de Combustible

DESCARGA DEL CAMIÓN-TANQUE DENTRO DEL PATIO DE MANIOBRAS SIN INVADIR LA VÍA PÚBLICA NI ENTORPECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

(ARTICULO 33° DEL DS 054-93-EM)

57

POZO A TIERRA PARA LA DESCARGA DE COMBUSTIBLE

Toda descarga obliga la conexión a tierra del vehículo transportador.(Art. 34 del DS 054-93 EM)

58

BOCAS DE LLENADO CON TAPAS HERMÉTICAS, DIFERENCIADAS POR PRODUCTO (ART. 33° DEL DS 054-93-EM)

TAPA HERMÉTICA DE AJUSTE RÁPIDO

59

ZONA DE DESPACHO (Islas con defensas)

Artículo 44°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: La isla de contorno de los surtidores deberá diseñarse en forma tal que su geometría impida eventuales golpes a los surtidores.Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las islas de surtidores de las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deben tener defensas de fierro o concreto, o cualquier otro diseño efectivo contra choques, las que se destacarán con pintura de fácil visibilidad.

60

Válvulas de Impacto – Shut Off (dispensadores)Los dispensadores … debe disponer de una válvula de cierre automático en la tubería de combustible inmediata a la base del mismo, que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de ochenta grados (80°) centígrados o cuando el surtidor reciba un golpe que pueda producir roturas de sus tuberías. (Art. 49 del DS 054-93-EM)

61

Pistola de despacho automática

Válvula de Seguridad –Break Away

62

Solo para GASOHOLES (GASOLINAS)

63

5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

64

En lugares donde se almacenancombustibles los equipos einstalaciones eléctricas deberánser de tipo antiexplosivo, dentrode aquellas zonas o áreas dondepuedan existir vaporesinflamables de combustibles. (Art.38 del DS 054-93-EM y Art 63° y64° del DS 019-97-EM para GLP)

Areas Peligrosas Clasificadas enGrifos, Estaciones de Servicio yGasocentros de GLP

65

ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO EN ÁREAS PELIGROSAS CLASIFICADAS

66

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA USO DE POS, TOMACORRIENTES, MAQUINA REGISTRADORA

67

ACOMETIDA ELÉCTRICA A BOMBAS SUMERGIBLES DE COMBUSTIBLES

68

INSTALACIONES ELECTRICAS – INTERIOR DE EQUIPOS DE DESPACHO

69

OTRAS INSTALACIONES ELECTRICASINTERRUPTORES DE CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PULSADOR

DE EMERGENCIA) QUE ACTUAN SOBRE LAS UNIDADES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE O BOMBAS REMOTAS DISTANTE

DE ELLAS Y VISIBLEMENTE UBICABLES (ART. 42 054-93-EM y Art 65 del DS 019-97-EM para GLP (02))

70

En los lugares donde puedan ocurrir o existan tormentas eléctricas, debe instalarse un sistema de pararrayos, diseñado adecuadamente para proteger

la instalación. (Art. 70 del DS 019-97-EM)VISTA DE UN PARARRAYOS VISTA DE LA PARTE SUPERIOR

DE UN PARARRAYOS

POZO A TIERRA PARA EL PARARRAYOS

71

6. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

72

Está PROHIBIDOexpendercombustibles amotos o motonetascon personassentadas en elvehículo.(Art. 58 del DS 054-93-EM)

73

Los establecimientosque no satisfagan elradio mínimo de girode catorce metros (14m) no podrán prestarservicios a vehículosde carga y autobuses,y están obligados acolocar un aviso enese sentido. (Art. 15del DS 054-93-EM

• Artículo 58°.- Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) están prohibidos de expender combustibles derivados de petróleo en los siguientes casos:

• A los vehículos destinados al transporte de pasajeros mientras éstos últimos se encuentren en su interior, salvo que se trate de petróleo diesel.

• Artículo 60°.- No se aceptará el expendio de combustibles Clase I y Clase II en envases de vidrio o materiales frágiles. El envase debe tener una tapa adecuada y haber sido diseñado para verter el líquido sin salpicaduras.

• Sólo se permitirá en forma excepcional y por razones de emergencia la venta de gasolina hasta 5 litros, en envases que no sean de vidrio o material frágil. La operación de llenado del envase debe efectuarse bajo el control del operador del lugar de venta.

76

7. EXTINTORES

77

MINIMO DOS (02) EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO, TIPO ABCPARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS, DEBE TENER CARTUCHO EXTERNO

Deben ser Listados por UL Deben colocarse en lugares visibles y de fácil acceso (Art. 36 del DS 054-93-EM y Art. 99 del DS 019-97-EM (GLP))

USO DE EXTINTORES Y PRÁCTICAS CONTRAINCENDIO

79

Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de

Combustibles. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento, los vehículos que se encuentren

en proceso de compra, de servicio o por fallas mecánicas (Art. 51 del DS 054-93-EM)

80

8. Distancia de seguridad (internas)

81

DISTANCIA MAYOR A 3 METROS (*)

CAJAS DE INTERRUPTORES

TUBOS DE VENTILACIÓN

BOCAS DE LLENADO

ISLA DE SURTIDORES O DISPENDSADORES

LAS CAJAS DE INTERRUPTORES ESTARÁN A UN DISTANCIA MAYOR DE 3 METROS A LOS TUBOS DE VENTILACIÓN, BOCAS DE LLENADO O ISLA DE SURTIDORES

(*) LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS

DE VENTILACIÓN, BOCAS DE LLENADO E ISLA DE SURTIDORES) Y LAS CAJAS DE INTERRUPTORES SE

MIDE EN LA PROYECCIÓN HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO)

PRO

YECC

IÓN

VER

TICA

L

PROYECCIÓN HORIZONTAL (*)

82

SERVICIO DE VULCANIZACIÓN

TUBOS DE VENTILACIÓN

BOCAS DE LLENADO

SURTIDORES / DISPENSADORES

LOS SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN SE UBICARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 METROS DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN, PUNTOS DE LLENADO Y SURTIDORES / DISPENSADORES. (Art. 50 054-93-EM)

LA MEDIDA SE REALIZARÁ RESPECTO A LA FUENTE DE CALOR (PLANCHA METÁLICA ELÉCTRICA) (Art. 103 019-97-EM para GLP)

DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*)

PRO

YECC

IÓN

VER

TICA

L

PROYECCIÓN HORIZONTAL (*)

(*) LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS

DE VENTILACIÓN, BOCAS DE LLENADO Y SURTIDORES) Y LA

PLANCHA METÁLICA ELÉCTRICA SE MIDE EN LA PROYECCIÓN

HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO)

83

RÓTULO ILUMINADO POR ENERGÍA ELÉCTRICA

TUBOS DE VENTILACIÓN

BOCAS DE LLENADODISTANCIA MAYOR A LOS 3 METROS (*)

LOS ANUNCIOS O RÓTULOS ILUMINADOS POR MEDIO DE CORRIENTE O ENERGÍA ELÉCTRICA ESTARÁN A UNA DISTANCIA MAYOR DE TRES METROS (3 M) DE LOS

TUBOS DE VENTILACIÓN Y BOCAS DE LLENADO

PRO

YECC

IÓN

VER

TICA

L

PROYECCIÓN HORIZONTAL (*)(*) LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS

DE EMANACIÓN DE GASES (TUBOS DE VENTILACIÓN Y BOCAS DE

LLENADO) Y EL ROTULO ILUMINADO SE MIDE EN LA PROYECCIÓN

HORIZONTAL (SOBRE EL TERRENO)

84

LAS BOMBAS SUMERGIBLES ESTARÁN UBICADAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3.5 METROS DEL LIMITE DE LA

PROPIEDAD VECINA.

85

LA HABITACIÓN DEL GUARDIÁN ESTARÁ UBICADA A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 METROS DE LOS DEPÓSITOS DE GASOLINA, ACEITES O DEMÁS MATERIALES

COMBUSTIBLES (Art. 37 del DS 054-93-EM)

HABITACIÓN DEL GUARDIÁN

TANQUES DE GASOLINA

DEPÓSITO DE ACEITES

DISTANCIA MÍNIMA 10 METROS (*)

(*) LA MEDIDA SE REALIZARÁ EN FORMA HORIZONTAL DESDE EL LINDERO MÁS CERCANO DE LA HABITACIÓN DEL GUARDIAN HACIA EL LINDERO MÁS CERCANO DE

LOS DEPÓSITOS DE GASOLINA, ACEITE O DEMÁS MATERIALES COMBUSTIBLES

MEDIDA HORIZONTAL (*)

FOTOS INSTALACIONES PARA GLP USO AUTOMOTOR

87

ZONA DE TANQUE PARA GLP

Debe ubicarse a 5,0 m del límite de propiedad.

Malla de protección de 1,75m a 2,0 m de altura.

88

ISLA DE GLP

- Debe ubicarse a 5,0 m de TK GLP.

- A 3,0 m de otro surtidor de Combustibles líquidos. Si es paralelo, a 6,0 m del otro surtidor.

89

INSTALACIONES MECANICAS DE

GLP

-Medidor de nivel- Termómetro (líquido)- Manómetro (vapor)- Válvula check en conexiones de entrada.- Válvulas de exceso de flujo en conexiones de salida.- Línea a tierra (solo Tks en superficie)- Válvula de seguridad.- Línea de purga

90

DETECTOR DE GASES

Central de alarma

Ubicarse en

- toma de carga- bajo dispensadores- zona de tanque.

Se activan al 25% de límite inferior de explosividad.

91

TOMA DE LENADO DEL TANQUE DE GLP

Deben ubicarse a:

-8,0 m mínimo de edificaciones.- 3,0 m del Tk de GLP- 3,10 m de vías públicas

PULSADOR DE EMERGENCIA

Para el caso de Gasocentros de GLP se requieren de 02 pulsadores de emergencia.