www.dhbw-mannheim.de
Das Microgrid an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Prof. Dr. Ingo Haug
Gliederung
Das Microgrid der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim
Lasten im Microgrid
Einspeisungen im Microgrid
Diskussion der Wege zur Energieunabhängigkeit
14.03.2013
2
3
DAS MICROGRID DER DHBW MANNHEIM
Leitstand
Windkraftanlage 9,8 kW
Anbindung Geothermie (Planung 2014)
Photovoltaikanlage 56 kW / 552 m2
Kantine Bau D
4
DIE LAST IM MICROGRID (25.08.2012 – 29.08.2012)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
00:0
004
:15
08:3
012
:45
17:0
021
:15
01:3
005
:45
10:0
014
:15
18:3
022
:45
03:0
007
:15
11:3
015
:45
20:0
000
:15
04:3
008
:45
13:0
017
:15
21:3
001
:45
06:0
010
:15
14:3
018
:45
23:0
0
Leis
tung
[KW
]
Uhrzeit [h]
10163 kWh für 5 Tage
740.000 kWh/a
Entspricht dem 240-fachen des durchschnittlichen jährlichen Energie- verbrauchs eines Privathaushalts Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch
25.08. 26.08. 27.08. 28.08. 29.08.
5
EINSPEISUNG WIND IM MICROGRID (25.08.2012 – 29.08.2012)
0
1
2
3
4
5
6
00:0
004
:15
08:3
012
:45
17:0
021
:15
01:3
005
:45
10:0
014
:15
18:3
022
:45
03:0
007
:15
11:3
015
:45
20:0
000
:15
04:3
008
:45
13:0
017
:15
21:3
001
:45
06:0
010
:15
14:3
018
:45
23:0
0
Leis
tung
[KW
]
Uhrzeit [h]
97 kWh für 5 Tage
Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch 25.08. 26.08. 27.08. 28.08. 29.08.
6
EINSPEISUNG PHOTOVOLTAIK (25.08.2012 – 29.08.2012)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
00:0
004
:15
08:3
012
:45
17:0
021
:15
01:3
005
:45
10:0
014
:15
18:3
022
:45
03:0
007
:15
11:3
015
:45
20:0
000
:15
04:3
008
:45
13:0
017
:15
21:3
001
:45
06:0
010
:15
14:3
018
:45
23:0
0
Leis
tung
[KW
]
Uhrzeit [h]
1070 kWh für 5 Tage
Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch 25.08. 26.08. 27.08. 28.08. 29.08.
7
SKALIERTE EINSPEISUNG VS. LAST (25.08.2012 – 29.08.2012)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
00:0
004
:15
08:3
012
:45
17:0
021
:15
01:3
005
:45
10:0
014
:15
18:3
022
:45
03:0
007
:15
11:3
015
:45
20:0
000
:15
04:3
008
:45
13:0
017
:15
21:3
001
:45
06:0
010
:15
14:3
018
:45
23:0
0
Leis
tung
[KW
]
Uhrzeit [h]
Last
Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch 25.08. 26.08. 27.08. 28.08. 29.08.
PV+Wind
8
NOTWENDIGE SPEICHERUNG (25.08.2012 – 29.08.2012)
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Elek
tris
che
Arb
eit [
kWh]
Anzahl Speichervorgänge [-: Speicherung; +: Speicherabruf]
Summe Speicherbedarf: ca. 5600 kWh
Maximale Speicherung / Speicherentnahme: ca. 1500 kWh
9
WEGE ZUR ENERGIEUNABHÄNGIGKEIT
Lastverschiebung?
Eigenes Kraftwerk
?
Stromaustausch mit benachbarten Microgrids?
Speicher-ung?
10
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT